Finns det möjlighet att få in aktiva 4-20mA givare på Universal In?
Vi har stött på aktiva givare vid DUC-byte vid några tillfällen och i dagsläget har vi inte möjlighet att använda dessa i SRD5322, vilket leder till att kunden har installerat ett antal givare som kommer att vara utan funktion.
Fördelen med aktiva givare är till exempel att de kan ses som säkrare, eftersom att min-värdet är 4mA så vet man att visar värdet under 4mA så har man ett allvarligt fel på produkten och/eller anslutningen till denna.
Dessutom så spelar resistans i kabellängden inte någon roll, visar signalen 10mA i ena änden så visar den även 10mA en kilometer bort. Detta till skillnad från en 0-10V signal som kan tappa spänning över en lång sträcka på grund av kabelresistans.
Är det därför kanske aktuellt att lägga till denna funktion till SRD5500 och SRD6000?
Mvh Jacob, KTC Göteborg